Несущие стены в хрущевке

Одна из из первых общесоюзных серий. Сейчас дома полукаркасного типа исчерпали свою конструктивную надёжность и находятся в предаварийном состоянии. Из-за облегченной конструкции эта серия имеет тонкие стены и плохую звукоизоляцию. Для утепления внешних стен применялась минеральная вата низкого качества, поэтому дома имеют низкую теплоизоляцию. По мнению большинства экспертов, серия 1-335 самая неудачная из всех общесоюзных.
Verunchic
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 10:00 pm

Несущие стены в хрущевке

Сообщение Verunchic »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как определить является ли несущей стена?
Тип дома - панельная хрущёвка, 64 год постройки, предположительно серия 1-335. Трехкомнатная квартира - распашонка.
Хочу снести стенку между кухней и гостиной, чтобы сделать кухню столовую. Стена бетонная.
В форумах все разделились 50/50 кто-то говорит, что не несущая стенка, кто-то, что категорически несущая.
Возможно кто-то уже сталкивался.
Спасибо.
IrkAnt
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 11:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение IrkAnt »

По перегородке не знаю, но соображение такое - почему бы в БТИ не узнать? :)
Verunchic
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Verunchic »

Думаю это бесполезно, т.к. уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
Trudovik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Trudovik »

А можно план квартиры в студию?
А вообще, если по простому, несущая стена обычно толщиной 18 - 20 см. Бетонная.
А перегородки в хрущевках от силы 10 см толщиной, сделаны из трухи,мусора и из дровишек ) В перегородку гвоздь легко идет. Присмотритесь, также как лежат плиты перекрытия. Они лежат только на несущих стенах
Verunchic
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Verunchic »

Она меньше, ок 100-110 см. Стена бетон, гвоздь забить сложно.:confused:
Забыла указать, что сверху балка 200 см, она конечно же точно несущая.
План прилагаю. Первый вар-т как есть, второй как хотелось бы.
ParketShik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт май 27, 2011 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение ParketShik »

Verunchic, если балка у потолка проходит вдоль стены, которую собираетесь сносить, то скорее всего стена капитальная. У Вас шатровые перекрытия. То есть сама плита перекрытия имеет форму буквы "П". Балки - это толстые ножки данной плиты перекрытия. Сама плита очень тонкая, порядка 6 см толщиной. Обычно ножки плиты устанавливаются на межкомнатные стены, причём, в одной комнате в уровень плоскости стены, в другой выпирают на расстояние около 20см.
Обычно в малых комнатах ширина таких плит перекрытия около 2,5 метра, в большИх - около 3 м.
Думаю, что именно из-за облегчённой плиты несущие стены также имеют уменьшенную толщину.
Это лично мои догадки, основанные на опыте работы по монтажу полов в таких квартирах.
Kondrashev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Kondrashev »

Verunchic, В этой серии вообще нету несущих стен, это каркасный дом. Колонны, по ним ригели, сверху прогоны или плиты перекрытия. Все внутриквартирные стенки являются перегородками и не несут ничего кроме собственного веса и веса обоев :)
Междуквартирные перегородки выполняют роль диафрагмы жесткости, но вам это ненужно знать :)
Так что та стенка которую вы обозначили не является несущей, 100%.
Когда будете сносить стенку, колонну по правой стороне прихожей и колонну между окон не трогайте, с этим придётся смириться.

Забыл добавить, ригель (по вашему балка) тоже нельзя трогать.

Перегородки, скорее всего, гипсобетонные панели.
Verunchic
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Verunchic »

Спасибо. но вот опять получается мнения разделилисьНасчет 1-335 серии я не очень уверена, в документах серия не указана. поискала в инете, вроде бы 1-335.Санузел совмещенный, мусоропровода и лифта нет, на площадке по 4 квартиры.На плане нарисовала как проходят балки. колоннами их назвать сложно, скорее выступы))Сфоткала как выглядят в натуре), на вертикальных фотках собственно стена к сносу.
Ribakow
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 11:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Ribakow »

Verunchic написал :
думаю это бесполезно, тк уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.

Как же они оформляют перепланировку-если не знают...может не хотят знать или не говорит спецально..Без оформления могут и проблемы возникнуть -только позже:)
Kondrashev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 10:00 pm

Re: Несущие стены в хрущевке

Сообщение Kondrashev »

Verunchic У вас именно эта серия, только модернизированная 1-335А Сносить перегородку можно.
Ответить